Gracias, mañana pruebo y abro nuevo hilo para no manchar este.

Un saludo y Gracias

Parece que tiene problemas a leer tu archivo xml, creo que el inst.xml.

Puedes poner otro archivo para ver si esta corrupto tu archivo ins?

Estado = Overload.
Cita de R0BERT0 en 30 noviembre, 2018, 2:09 am

Parece que tiene problemas a leer tu archivo xml, creo que el inst.xml.

Puedes poner otro archivo para ver si esta corrupto tu archivo ins?

Pues ese es el problema, he metido un inst.xml diferente y ha instalado a la primera.. Muchísimas gracias a todos..!

Revisaré en que he fallado en el inst.xml y abriré hilo nuevo con problema y solución para futuros usuarios.

Un saludo y gracias..!

que bueno que lo hayas.  resuelto  alex74

Perdonar mi ignorancia por la pregunta que os voy a hacer.

El hacer la pasarela, según mi entender es central virtual, únicamente que los topic van asociados a centrales reales, cierto?

Que diferencia tendríamos con respecto a crear los topic en las centrales?

He creado la pasarela MKR1000-MQTT, puestos diversos circuitos, 4 pulsadores para 1 persiana, luz y enchufe conectados en la sheld, mas circuito rgb, persiana y Ado 3etapas, virtuales, los controlo con la app y monitorizo los cambios con node-red y con exserver, todo correcto.

Pero me siento perdido en el concepto, no veo las ventajas.

El querer probarlo era por probar si podría preguntarle la temperatura de un circuito a alexa  y ella me respondiera el valor.

Me podéis comentar las posibilidades que ofrece.

Muchas gracias.

Hola Juan Ramon, cubren casos diferentes.

En Mega MQTT o MKR1000-MQTT la comunicación es bidireccional, cuando damos un topic a un circuito dentro del archivo inst no.

El mega mqtt esta enfocado a controlar equipos que no están en el propio arduino , equipos independientes que se conectan al servidor por mqtt, pero que no tienen ni reloj ni programa de excontrol, en ese caso mega mqtt permite programar horarios, escenas y tal .. sin que estén físicamente en el arduino que los controla.

En el otro caso, cuando damos un topic a un circuito por medio del archivo inst estamos controlando un circuito que si se encuentra dentro del propio arduino... 

 

Estado = Overload.

Muchas gracias por la aclaración Roberto.